Thema:
Re:Dumm ist der der dummes tut.. flat
Autor: Telemesse
Datum:23.01.24 13:57
Antwort auf:Re:Dumm ist der der dummes tut.. von pauli3105

>>>Deine Aussage wie blas sind falsch ;)COP liegt je nach Ausgangssituation bei 2 bis 4.
>>
>>Ohne das Gebäude zu kennen kann man überhaupt keine seriöse Aussage treffen. Es gibt auch kein Patentrezept das auf jedes Gebäude anwendbar wäre.
>>Am Ende steht auch immer die Frage welcher Kostenaufwand ist für welche Einsparung nötig.
>>Bei einem durchschnittlichen Mehrfamilienhaus aus den 80ern mit alter Öl- oder Gasheizung kannst du mit überschaubarem Aufwand den Energieverbrauch um 30-40% reduzieren. Du kannst aber auch mit exorbitantem Aufwand den Verbrauch um vielleicht 50-60% reduzieren ohne das sich die Mehrkosten jemals wieder amortisieren würden.
>
>Das ist Quatsch. Eine Hybridheizung Gas+WP ist zwar teurer würde sich aber sicher in 10-12 Jahren amortisieren. Förderung gibt es ja auch für die WP. Da kann man alles was nicht zu Gas gehört reinpacken. Also Montagekosten, Rohrleitungen, hydraulischer Abgleich etc.


Ich rede hier von großen Mehrfamilienhäuser. Wir haben alle Gasanlagen die wir in den letzten Jahren eingebaut haben für Hybridbetrieb vorbereiten lassen, die direkten Anlagenkosten bei Erweiterung mit Wärmepumpen und die Folgekosten über ein Ingenieurbüro ermitteln lassen. Bei keiner Anlage konnte eine Armortisation innerhalb eines Zeitraumes von 15 Jahren dargestellt werden. Auch ein Hydraulischer Abgleich ist bei größeren Wohnanlagen mit Einrohrheizsystem alles andere als Trivial und ein enormer Koordinations-, Arbeits- und Kostenaufwand.
Und bzgl. Förderungen. Wir haben letztes Jahr ein 10 Familienhaus modernisiert. Neues Flachdach mit ordentlicher Dämmung, Ölheizung raus und Anschluss ans Fernwärmenetz und Instalationsarbeiten etc.
Gesamtkosten etwa 120k. Förderung beantragt und bewilligt etwa 40k. Seit Ende Oktober 23 sind alle Unterlagen eingereicht, alles bewilligt und die Auszahlung zugesagt. Bis heute ist noch nichts angekommen.
Auf Nachfrage über unseren Energieberater heißt es. Momentan gibt es Verzögerungen bei den Auszahlungen. Kommt aber irgendwann. Das man das Geld aber erst mal vorstrecken muss um die Maßnahme überhaupt durchführen zu können und man gerne mal eine Verbindliche Aussage pber den Zeitpunkt der Auszahlung haben möchte scheint da niemanden zu interessieren