| Thema: |
|
||
| Autor: | _bla_ | ||
| Datum: | 11.06.24 23:36 | ||
| Antwort auf: | Re:Fragen vor dem Kauf der ersten Wohnung von Telemesse | ||
>Klimasplitgeräte erreichen bei kalten Aussentemperaturen kaum einen Cop von über 2, bei Frosttemperaturen gehts auch schnell Richtung 1. Quark. Hier findest du ein Berechnungsbeispiel für den SCOP, der den durchschnittlichen COP über die gesamte Heizperiode abdeckt: [https://www.ktt-heizungen.at/images/stories/SCOP_Berechnung.pdf] Und dort kannst du sehen das das Gerät bei -7 Grad noch auf einen COP von 2.7 kommt und bei +2 Grad sieht es mit 4.2 noch viel besser aus. Wenn du irgendwelche Uraltgeräte nimmst, bei denen sich keiner einen Kopf um die Heizfunktion gemacht hat, dann bekommst du vielleicht so miese Werte, aber es gibt jede Menge Geräte mit A+ Effizienz bei Heizen, da bist bei einem SCOP von über 4.0. |
|||
| < antworten > | |||