| Thema: |
|
||
| Autor: | sidekick-x- | ||
| Datum: | 14.06.25 14:06 | ||
| Antwort auf: | Perimeterdämmung Keller vollflächig oder mit Lücken? von futuregamer | ||
Hab mich dieses Jahr sehr damit beschäftigt und eine Wand selber ausgegraben und gedämmt. Die Perimeterdämmung kommt nicht 30cm unter Geländer sonder eher 30cm über Gelände! Das sich die Noppenbahn beim verdichten verschiebt, ist korrekt und kann zu Problemen führen. Dafür gibts aber Spezialbahnen mit einer Gleitschicht. Die sind weitaus teurer als Standard Baumarkt Noppenbahnen. [https://www.bausep.de/doerken-delta-geo-drain-quattro-noppenbahn-12-5-x-2-0-m.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CSS_SPR_Keller_Noppenbahn&gad_source=1&gad_campaignid=19583419362&gbraid=0AAAAAC7bf4BRwBcvlVNBDZHX0fJ7VVZp7&gclid=EAIaIQobChMIxtzfp-_wjQMVXZqDBx19Uy5REAQYASABEgLohfD_BwE] Ich hab mich für die teure entschieden und mir extra Bleche kanten lassen und diese lackiert, um damit die rausstehende Dämmung zu verkleiden. Ich würde die Dämmung hoch ziehen. Ein GALA Bauer ist jetzt auch nicht unbedingt der Fachmann dafür. Ja der kann buddeln, aber ob er die aktuellen DIN kennt, fraglich. Google einfach mal nach Perimeterdämmung Aufbau, da findet man viele Schnittdarstellungen. So sieht es bei mir aus: [https://i.imgur.com/lrlTpUh.jpg] [https://i.imgur.com/phpZ8Ie.jpg] gesendet mit m!client für iOS <— Danke dafür! |
|||
| < antworten > | |||